上月一機臺觸摸屏突然藍屏,關機重啟后竟然黑屏。用萬用表檢測觸摸屏電源,發現直流電達到27V,觸摸屏內部有黑煙痕跡,電容鼓脹。趕緊把開關電源調低至24V,換了新屏才行。此機臺以前有次故障維修時發現開關電源電壓過低只20V,懷疑線路太長導致壓降,所以人為把電壓調到24v,機臺故障就消失了。想想可能是上次開關電源帶負載調電壓到24V,推測不帶負載(開關電源24V,0V不接線)時不止24V或更高,所以導致這次觸摸屏電壓高燒壞了。求各位大神指點指點
分享
今生無緣
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
154 個
工控威望:
249 點
下載積分:
68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間:
2014-11-24
最后登錄:
2020-04-17
查看今生無緣的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-17 12:00
全看
|
小
中
大
用正品明緯電源,值得信耐,如果要求高,可選用朝陽電源,可靠穩定抗惡劣環境。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(最遠是多遠) 真誠感謝!