直流電壓升高損壞人機界面
上一主題
下一主題
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
416 個
工控威望:
534 點
下載積分:
17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2015-07-05
最后登錄:
2022-10-09
查看最遠是多遠的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-12-16 19:03
全看
|
小
中
大
上月一機臺觸摸屏突然藍屏,關機重啟后竟然黑屏。用萬用表檢測觸摸屏電源,發現直流電達到27V,觸摸屏內部有黑煙痕跡,電容鼓脹。趕緊把開關電源調低至24V,換了新屏才行。此機臺以前有次故障維修時發現開關電源電壓過低只20V,懷疑線路太長導致壓降,所以人為把電壓調到24v,機臺故障就消失了。想想可能是上次開關電源帶負載調電壓到24V,推測不帶負載(開關電源24V,0V不接線)時不止24V或更高,所以導致這次觸摸屏電壓高燒壞了。求各位大神指點指點
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-18 01:02
全看
|
小
中
大
以前調試多臺變頻器連動跟微調,客戶不用電子盤搞嫌貴,客戶提供我需要的容量電源供應器試起來不行,據變頻器廠家工程師回報那個客戶提供電源供應器為國內稱飛鏢板的.我拿一個我們用的電源供應器去才搞定,我才知銘牌上寫的都差不多
只有廠家不同,價格差了快一倍暈倒
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(最遠是多遠) 真誠感謝!