脈沖輸出頻率怎么計算?
上一主題
下一主題
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
429 個
工控威望:
747 點
下載積分:
2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間:
2012-02-14
最后登錄:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-12-12 13:15
全看
|
小
中
大
MOV &20 D200,
MOVL &10000 D201,
MOVL &10000 D210,
PULS #0 #0 D210,
ACC #0 #0101 D200.
加減速率是20HZ,最高脈沖頻率是10000HZ,脈沖量是10000,在實際的脈沖頻率監視中PRV #0 #3 D20,發現D20實際最高頻率不到10000,請問實際脈沖的輸出頻率是怎么計算的.
技術在于積累,學習在于堅持。
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1906 個
工控威望:
4554 點
下載積分:
7729 分
在線時間: 1455(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-07-12
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-12 18:26
全看
|
小
中
大
你的情況小日本已經預料到了
[attachment=142562]
你應該把加速比提上去,20脈沖/0.4ms肯定不合理
樓主留言:
真誠感謝!