請教下,本人現在在弄三菱CCLINK遠程這塊,看了說明書后,發現在說明書的示例程序中,1、遠程2通道模擬量輸出和遠程4通道模擬量輸入模塊作為從站與Q系列PLC主站通訊時,可以通過網絡參數設置來進行基本參數設置。2、而遠程4通道熱電阻輸入模塊和4通道模擬量輸出模塊卻沒有網絡參數設置,只有通過梯形圖來實現設置與Q主站通訊。
請教下,后兩者可以通過網絡參數設置來實現與Q系列主站通訊嗎?
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-06-20
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-10 23:57
全看
|
小
中
大
都可以啊
你應該說的是使用AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV之類的
只要你在CC-LINK參數中設定好
然後依照範例中的方式去做初始化參數設定
就能去讀取數值了
看你是要用 TO FROM方式傳輸
或是在CC-LINK參數中設定暫存器寫入讀出
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-06-20
查看小侯的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-12-11 11:32
全看
|
小
中
大
下面兩個附件是官網上的文件
第五章有範例
描述:CC-LINK 熱電阻
附件:
AJ65SBT2B-64RD3形測溫抵抗體入力ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf
(3526 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:CC-LINK DA模組
附件:
AJ65BT-64DAVDAI形ディジタル-アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf
(3410 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-06-20
查看小侯的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-12-13 15:57
全看
|
小
中
大
因此因為模塊問題而發問的話
記得附加模塊型號
每種模塊所用的參數方式會有些微差異
AJ65BT-64RD形白金測溫抵抗體Pt100溫度入力ユニットユーザーズマニュアル(詳細編).pdf