日本進口的三相220V輸入的變頻器,國內接單相220V,可以嗎?
上一主題
下一主題
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-12-08 17:55
全看
|
小
中
大
日本進口設備帶過來的變頻器,是三相220V的電源,但是國內都是單相220V,如果把把變頻器接上220V單相,控制電機的嗎,變頻器會不會燒壞?我試著只接了L1和L2,接入單相220V。。L3懸空不接。上電后變頻器沒有報警,很正常,手動運行變頻器也沒有報警。不知道接上負載電機的話,變頻器不會壞掉吧,大家有這樣接過線的嗎,請指教一下,謝謝。
分享
自動機器
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
288 點
下載積分:
1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間:
2010-05-21
最后登錄:
2025-07-21
查看自動機器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-08 22:13
全看
|
小
中
大
這個東西研究變頻器的原理就是可以用的,只是輸出功率會變小,現在的不都是交流變直流,再變成交流輸出么,不管是三相還是兩相一般都是經過橋整先變成直流的。