請教各位師傅能不能詳細的解釋一下我這個問題:一個電機轉速是1440,在三菱F940人機上寫它的速度是0-1440,在4DA程序上怎么寫0-10V電壓,怎么轉換?拜托了!直接寫出程序給我最好了謝謝!
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-18 10:32
全看
|
小
中
大
應該是4000*設定值/1440放到一個寄存器,讓4D/A去轉換0-10V的電壓.另外細節自己根據工況處理。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-06-18 10:38
全看
|
小
中
大
MUL K4000 D(F940設定寄存器)0 d2
DDIV D2 K1440 D4
WR3A K0 K21 D4
應該這樣就可以了。
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-06-18 16:00
全看
|
小
中
大
差點誤導。4DA是-10V-+10V的。謝謝站長指正。
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-06-20 10:08
全看
|
小
中
大
答張陽:我在程序樣例中發的“A/D,D/A模擬量的讀入和寫出”中有。FX2N可以用,但版本3.0以上才行。