舉例比如 Da.6定位地址,它的緩存是8006和8007
那么這個是不是就是D8006和d8007 程序是不是就可以這樣子寫[DMOV k20000 D8006 ]
可是我從公司設備上的程序上看來的是[DMOV K2 U0\G1500]
這個有點糊涂,求指教
分享
zybzbc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
128 點
下載積分:
485 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2013-03-04
最后登錄:
2019-03-07
查看zybzbc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-09 15:18
全看
|
小
中
大
只有CPU的寄存器才用D表示,功能模塊的寄存器是用Un\Gm表示,比如U0\G8006表示第一個模塊的第8006號寄存器。