請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下。!
分享
123456zjy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
147 點
下載積分:
670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2014-08-08
最后登錄:
2023-06-24
查看123456zjy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-03 08:25
全看
|
小
中
大
我現在設置的是20平均數,但是還是波動大,如果設置過大的話會出現從90度直接跳到100度這樣子!
分享
123456zjy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
147 點
下載積分:
670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2014-08-08
最后登錄:
2023-06-24
查看123456zjy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-12-04 10:13
全看
|
小
中
大
問題找到了,PLC連接兩個模塊,一個4DA一個4AD-pt模塊,4DA處于0號位置4AD-PT處于1號位置。當4DA無輸出的時候溫控顯示正常,如果4DA啟動有輸出的時候溫度顯示就會跳變!也就是說4DA對4AD-PT出現干擾。這種情況怎么解決呢?請大俠們指點!
分享
123456zjy
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
147 點
下載積分:
670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2014-08-08
最后登錄:
2023-06-24
查看123456zjy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-12-05 19:04
全看
|
小
中
大
仔細檢查了一下,應該是變頻器干擾的!把變頻器接地,PLC和模塊獨立接地,有所好轉。但是還是有2-3度的波動!有沒有人能解決??