請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下。!
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1299 個
工控威望:
6130 點
下載積分:
55886 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-07-14
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-03 10:18
全看
|
小
中
大
1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
若溫度飄移--有干擾源。
若溫度恆定--PID 控制設定異常。