怎么防止步進電機丟步??
上一主題
下一主題
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
312 點
下載積分:
2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2010-09-08
最后登錄:
2025-03-03
查看六度心寒的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-11-25 08:22
全看
|
小
中
大
這幾天才剛剛接觸步進電機,做了一個轉盤,設定轉盤一周分多少次轉,轉完以后回到起點,電機前面幾次轉完一圈都能回到起點,可多轉幾次以后就開始移位了離起點誤差越來越大。這是步進電機丟步造成的嗎?有沒有解決辦法?新手望各位大神指點
讓愛在你我的心里流動。。。。。
分享
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-25 11:54
全看
|
小
中
大
因素不多,一個是步進電機轉速也就是脈沖頻率設定過高,二是驅動器的電源選擇,好多都是24VDC~48VDC,這時選擇48VDC可以防止丟步。
最后就是你的驅動器或者上位機有問題。
樓主留言:
脈沖頻率才設了1000應該不高,電源選了電壓上限60V的
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(六度心寒)