FX2N-1PG 回原點時,每一次回復原點時的機械位置都不同差異在1MM左右,DOG信號接在Z相信號,后來改為使用外部接近開關仍然有差異。請問是什么問題?謝謝!
分享
流浪陽光雨
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
97 點
下載積分:
592 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2015-11-07
最后登錄:
2016-08-17
查看流浪陽光雨的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-12 22:05
全看
|
小
中
大
接近開關作為原點感應嗎?接近開關精度好像不太好,用光耦會好些。另外爬行速度要足夠低,爬行距離盡量大些