用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
歐姆龍工控論壇
大神們再請教 歐姆龍脈沖問題
上一主題
下一主題
wrysunny
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
134 點
下載積分:
606 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2014-06-26
最后登錄:
2019-06-27
查看wrysunny的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-11-09 13:34
全看
|
小
中
大
我在指令PLUS2里面看到 一個端口 脈沖上線 100K 這個是一個周期內(4MS)的最大輸出上限 還是其他的
分享
n780511
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
92 點
下載積分:
572 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2015-08-25
最后登錄:
2023-02-23
查看n780511的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-12 23:08
全看
|
小
中
大
PLS單位是秒 4MS應該是PLC掃描週期
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
歐姆龍工控論壇
大神們再請教 歐姆龍脈沖問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院