三菱變頻器帶一個負載電機,電機的地線和其中一個火線接反了,通電調機時,如果設備只接火線和零線,變頻器不會損壞,若把地線也通上,則會把變頻器燒掉,請哪位前輩指教下
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-09 12:38
全看
|
小
中
大
兩種接法都是毀滅變頻器!
樓主留言:
是誤操作,但第一種情況對變頻器沒傷害