用三菱20GM定位模塊驅動兩個步進不能使用插補指令嗎?
上一主題
下一主題
單純的謊言
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
108 點
下載積分:
1153 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2015-10-25
最后登錄:
2021-01-11
查看單純的謊言的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-11-07 22:09
全看
|
小
中
大
用三菱20GM定位模塊驅動兩個步進不能使用插補指令嗎?
分享
jtlfguo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
126 點
下載積分:
4274 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2015-05-07
最后登錄:
2022-03-25
查看jtlfguo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-08 13:29
全看
|
小
中
大
2ogm 插補需要 正反脈沖模式, 一般的步進電機是 一個脈沖,一個方向。所以要帶正反脈沖模式的步進電機,或伺服才行
樓主留言:
只有一脈沖一方向的話不能實現指令插補嗎?
分享
jtlfguo
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
126 點
下載積分:
4274 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2015-05-07
最后登錄:
2022-03-25
查看jtlfguo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-11-09 07:52
全看
|
小
中
大
20gm 編程手冊上說的很明確 [attachment=141283]