最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 10028 點
下載積分: 10742 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-07-04
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 15:03
樓主只是標定沒搞好,變送器的量程沒搞對,4-20ma對應溫度是多少沒搞清楚。