最近搞了一個系統,PLC是CJ1H-65H的,模擬量模塊用的AD-081,溫度傳感器是PT100,變送器是那種藍色的100℃的量程,測得值和環境溫度差一倍多,哪位老師能指導一下,該怎么搞?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
分享
711022027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
495 個
工控威望:
10028 點
下載積分:
10742 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間:
2008-03-23
最后登錄:
2025-07-04
查看711022027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-08 15:03
全看
|
小
中
大
樓主只是標定沒搞好,變送器的量程沒搞對,4-20ma對應溫度是多少沒搞清楚。