現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
分享
李想
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
749 點
下載積分:
5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間:
2011-09-12
最后登錄:
2025-04-11
查看李想的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-06 10:44
全看
|
小
中
大
低壓大功率電機帶負載啟動,1、星三角降壓啟動根本做不到。2、如果沒有什么要求的話,使用變頻器價格高了點。3、軟啟動倒是可以選擇配置低端一點的,價格相對要便宜一點。