就這一個小問題,折騰我一下午了!求指教~
單鍵啟停單獨運行沒問題,做成功能調用模似運行就不成了!
分享
tongzhi111
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
95 點
下載積分:
579 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2015-10-22
最后登錄:
2015-11-09
查看tongzhi111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-04 12:23
全看
|
小
中
大
樓主,你把FC改為FB,然后把變量都設置成靜態變量就沒問題了。
原因是,FC沒有自己獨立的存儲空間,每次調用后,存儲空間都可能被別的程序占用覆蓋,導致里面的數據出錯(尤其邊沿指令,最容易出錯)。FB的靜態變量不存在這個覆蓋的問題