新人,最近有一需求,要操控一個計數器,詳細如下:
廠家是:Autonics(奧托尼克斯)
型號:CT6M-2P
查看說明書,復位/輸出 說明如下:
No/Address Func 說明 設定范圍
00001(0000) 01/05 Reset 0:OFF 1:ON
現在讀數都沒問題,我想通過自已寫的軟件來控制清零操作, 發送指令不起作用,如下
01 05 00 00 00 01 0C 0A
請問是什么原因,用了此設備的官方軟件調試,是可以清零的,但是無法查看其對應發的是什么指令?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3464 個
工控威望:
21003 點
下載積分:
35681 分
在線時間: 1815(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-04
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-29 17:28
全看
|
小
中
大
如果是MODBUS 置1是FF 00
假定是1號站
命令是 01 05 00 00 00 01 FF 00 效驗 效驗
如果不是MOBUS 廠家的協議肯下是公開的.