ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-22 20:18
差分編碼器連接三菱FX1N的PLC,編碼器有A,A-    B,B-四條線請問應該如何接啊,第一次接差分編碼器這個線。應該是A   B接到X0 X1,,,還是A-   B-接到X0 X1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35393 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-25 14:37
信號轉換器或IHC高速計數器模塊
編碼器一般的都是5V的
樓主留言:
謝謝你
自動化單機,生產線,項目編程調試!

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院