有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
分享
ljy5602
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
393 個
工控威望:
2531 點
下載積分:
1610 分
在線時間: 1020(小時)
注冊時間:
2008-02-11
最后登錄:
2025-07-26
查看ljy5602的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-21 12:05
全看
|
小
中
大
跳不跳應該和用氣量也有一定的關系,改用互鎖電路可能會引起供氣壓力不穩定。最優方案:1、變壓器增容 2、把60P的空壓機接別的變壓器上