我工作中遇到用國產仿LG--K120S PLC的自動焊機.
動作流程為:自動啟動信號輸入----輸出側壓信號驅動側壓電磁氣閥---檢測到側壓到位信號---再同時輸出壓緊和焊槍伸信號驅動相應電磁氣閥-----檢測到焊槍到位信號-----同時輸出旋轉信號驅動直流電機和焊接開始信號------旋轉計數達到定值后-----各輸出信號復位.
但問題出在同時輸出壓緊和焊槍伸信號后程序卻全復位!我曾試過撤除輸出信號,它仍復位!輸入信號我也直接短接過,但仍不起作用!我曾懷疑廠家設有自動故障程序,準備將程序取出看一下.但另一同事偶然將原來扎在一起的輸出線和輸入線分開,就沒故障了!于是懷疑是干擾問題,但奇怪的是我也曾斷開了輸出線,而故障依然?我還是傾向于廠家設有故障程序,還是好久把程序傳出來看看!
如真是干擾問題,這種情況如何判別和避免呢?腦殼都整暈了
請高手們指點指點!不勝感激!
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-07-23
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-17 20:23
全看
|
小
中
大
好好捋捋,將動力線和信號線分開處理。
個人看法。
分享