大家好,我現在有個問題請教大家
FX1N-40MR-001,有幾個點輸出繼電器經常燒掉,其它點不會燒。想在經常燒點的繼電器上加續流二極管,用FR104或者1N4148行不行。
或者我直接把中間繼電器換成帶續流二極管型的,效果是不是一樣,謝謝
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1597 個
工控威望:
1819 點
下載積分:
6374 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-11
查看langui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-18 15:17
全看
|
小
中
大
1,給你的那幾個繼電器加續流二極管,但是指標不治本。
2,用繼電器驅動MOS管,MOC管驅動外部繼電器,效果比1要好很多。
3,直接把PLC里面的繼電器換成MOS管,這能從根本解決問題。
MOS管的反向耐壓一定要大于500V,外部繼電器一定要加續流二極管