用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
上一主題
下一主題
sszhen-hua
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
453 點
下載積分:
870 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間:
2009-05-12
最后登錄:
2024-12-11
查看sszhen-hua的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-10-14 10:41
全看
|
小
中
大
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-14 11:44
全看
|
小
中
大
不要將指示燈連接到接觸器的下樁,因為一旦相序調換,plc就有帶電的可能,影響維護者的安全。
當然對plc本身,如果僅僅是這個連接是沒有問題的。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院