變頻器點動的問題
上一主題
下一主題
lcwlaile
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
174 點
下載積分:
618 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2013-01-12
最后登錄:
2016-06-28
查看lcwlaile的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-10-11 20:40
全看
|
小
中
大
我單位有一臺包裝機(煙包機)。上面有一個臺達變頻器。PLC給繼電器信號,繼電器常開點導通變頻器端子COM 和FWD。變頻器就帶動電機轉動一個工位。每次動作也就是1秒左右。好像用的是變頻器的點動運行方式。變頻器現在有點問題了,打算換個新的,但是領導給我一臺艾默生的變頻器,我也沒用過點動功能,不知道怎么設置。哪位師傅比較了解,能給講講嗎?
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-11 20:58
全看
|
小
中
大
控制系統的結構是什么樣的?
一般來說在有PLC的情況下不會由變頻器來做復雜的控制,除非變頻器本身是閉環的,知道一個工位的距離。
臺達的變頻器也沒有發現你說的“點動”功能?