現用三菱PLC搞恒壓供水,如輸出值變化率太大,怕變頻器加速太快過載,是不是要把比例(P)要設很小呀。請高手指點下!
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-11 21:08
全看
|
小
中
大
比例太大會引起振蕩,與變頻器加速時間無關,變頻器加速時間本身就應該設定到加速不過載的情況下。PID輸出雖然可以很大、很快,但變頻器會按照加速時間來運行,對于PID系統來說就是一個滯后環節,PID在參數在調節的時候就應該考慮這個滯后。