庫卡機器人控制柜接在正泰塑殼式斷路器 DZ15LE-100/4901 63A跳閘是什么原因
上一主題
下一主題
hongwei5524
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
90 點
下載積分:
638 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2014-12-11
最后登錄:
2020-05-09
查看hongwei5524的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-10-09 13:17
全看
|
小
中
大
各位大神你們好,小弟遇到一個很棘手的問題解決不了,請大神賜教。
KUKA機器人控制柜額定電壓為380v 額定電流為25A,其電源線接在正泰塑殼式斷路器 DZ15LE-100/4901 63A上,為何每次關閉庫卡機器人控制柜時,這個正泰塑殼斷路器就跳閘呢?
分享
lipingsr
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
264 個
工控威望:
419 點
下載積分:
1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間:
2013-12-01
最后登錄:
2024-10-29
查看lipingsr的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-09 14:44
全看
|
小
中
大
正泰塑殼式斷路器太水了,應是漏電保護動作了