現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作,F想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
分享
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
903 點
下載積分:
739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2012-02-10
最后登錄:
2022-06-16
查看殤心的感覺的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-03 14:26
全看
|
小
中
大
我們也遇到過,變頻器是裝在電工絕緣板上的,接上地線(外殼)開機通電即跳閘,后來直接把變頻器的地線拆了OK了
!
尋師傅多名
分享
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
133 個
工控威望:
903 點
下載積分:
739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2012-02-10
最后登錄:
2022-06-16
查看殤心的感覺的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-10-03 21:14
全看
|
小
中
大
引用
引用第13樓tianli于2015-10-03 14:58發表的 :
變頻器和電機都不要接地
電機一定要接地線!不然就算不漏電感應電也夠你喝一壺的,因為變頻器高頻載波產生的,距離越遠越嚴重。