看在我國慶還在努力的份上,高手指點一下吧
上一主題
下一主題
leslie1994
菜鳥努力中
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
138 個
工控威望:
856 點
下載積分:
2304 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2014-11-06
最后登錄:
2022-05-09
查看leslie1994的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-10-01 20:35
全看
|
小
中
大
我用PLC(FX1N)輸出脈沖給步進驅動器(雷賽M420),帶動步進電機(42HS03)。
頻率超過180PPS時就轉不動了, 為什么? 我要轉快一點啊。
2015.10.2 問題解決了, 犯了個很低級的錯誤,FX1N用了繼電器輸出型的,
。
換了一個PLC就能轉動了。 頻率能到100KHZ,但是就是還要細分,100細分。也就是到300RPM。
感謝大家的回答。
這里我還有兩個問題想請教大家, 1.步進系統(包括電機和驅動器)的功率是什么算的? 因為我要用發電機供電,所以要計算功率。
2.130系列的電機所配的驅動器有沒有是用直流電源的?雷賽的沒有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新編輯 ]
菜鳥努力中
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35303 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-25
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-02 09:22
全看
|
小
中
大
國產步進額定轉速左600轉左右.,另轉速與細分有關系.就算你細分是最小2細分,步進電機1.8度步距角,一圈的脈沖也要400個脈沖,你那180脈沖是不是太低了.
另用步進電機,步進電機有一個低頻共振區,一個高頻共振區,都要避開.
步進電機加減速要比伺服加減速時間更長.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(892777011)
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享