用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
請教S7-300硬件組態DO絕對地址問題
上一主題
下一主題
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-06-17 10:56
全看
|
小
中
大
圖片:
最近在做一個柜子PLC及各模塊型號如圖,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A
在我這臺機上給出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一臺機上組態給出的地址是Q17.0~Q19.7
對同樣型號的模塊組態為什么會出現不同的地址?
分享
bhqt
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
6 篇
發帖數量:
254 個
工控威望:
5338 點
下載積分:
8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2007-04-11
最后登錄:
2023-11-24
查看bhqt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-17 14:07
全看
|
小
中
大
300系統含2DP接口的CPU,都可以自己更改地址。
方法:雙擊4~11槽中模塊,選擇地址欄,取消系統默認復選框后,地址框變成文本狀態可自行更改。
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
請教S7-300硬件組態DO絕對地址問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院