最近在做一個柜子PLC及各模塊型號如圖,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A
在我這臺機上給出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一臺機上組態給出的地址是Q17.0~Q19.7
對同樣型號的模塊組態為什么會出現不同的地址?
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11508 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-23
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-17 12:57
全看
|
小
中
大
依據模塊所插的位置不同,地址就會有所差異,您現在插在10槽,如果您改插在4槽的話,地址就是0.。。3了。