請教S7-300硬件組態DO絕對地址問題
上一主題
下一主題
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-06-17 10:56
全看
|
小
中
大
圖片:
最近在做一個柜子PLC及各模塊型號如圖,第9 Solt是DO32*DC24V/0.5A
在我這臺機上給出的地址是Q20.0~Q23.7,在另外一臺機上組態給出的地址是Q17.0~Q19.7
對同樣型號的模塊組態為什么會出現不同的地址?
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-17 14:52
全看
|
小
中
大
Q20.0~Q30.7是系統自動分配的,正如版主所講,可以更改的.能得到"cvlsam" "sjm213"和版主
三位的共同指點,真是太感激了.我原來一直在做接線工作,最近有機會近距離接觸PLC.老板出圖
時已經分配好了,我想搞清楚怎么和他不一樣,現在好了.