小弟用三菱PLC 控制步進電機轉動設定的角度。無負載,中低速, 電機是日本山社40 兩項四線步進電機,步距角是1.8度。驅動器是山社 MD-2522. 現在的情況就是跑不準。
理論上轉一圈是200個脈沖。尼瑪每次都過沖。PLSY PLSR 都用過了,就是解決不了。求大神指點。謝謝。
分享
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-28 14:37
全看
|
小
中
大
你的驅動器電壓范圍是多少,可能是電壓選低了,驅動器的電壓范圍一般都是24V-48V直流,選48V