求最大電流
上一主題
下一主題
曹石松
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
110 點
下載積分:
589 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2015-08-13
最后登錄:
2021-03-09
查看曹石松的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-09-18 13:43
全看
|
小
中
大
PLC的最大電流,是指它的輸出端電流嗎?一般每個輸出口2A,是嗎?如果輸出接了5個輸出,那它最大電流就是10A,那我是不是選個電源斷路器只要3或者4A的就可以了嗎
加油
分享
cad2015
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
103 點
下載積分:
4515 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2015-07-07
最后登錄:
2019-05-30
查看cad2015的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-19 20:58
全看
|
小
中
大
想保住PLC的話還是用保險絲 不要用斷路器 一定要斷路器就用C開頭的類型 要照明系列的不要 動力的 不然你的PLC輸出全部完蛋 留點余地 比較好
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(曹石松) 嗯嗯,我基本都是用c的, ..