電機過載和變頻器故障,復位熱繼電器后過不久又如此。更換接觸器和熱繼電器后還報一樣警,求路過高手指點迷津,不勝感激
分享
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
416 個
工控威望:
534 點
下載積分:
17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2015-07-05
最后登錄:
2022-10-09
查看最遠是多遠的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-18 22:19
全看
|
小
中
大
汗顏!昨天這故障修了一天,對班同事才修好。是中間繼電器線圈24V直流電壓只有16V左右,原因可能是24V線路串其它繼電器太多而造成壓降,雖然中間繼電器燈亮,但常開常閉觸點沒動作,導致接觸器線圈吸合或斷開不夠,電機可能瞬間缺相而檢測不到。同事重新引一根24V直流電后,電機不再過載變頻器不再故障。鄙人深刻反省,必當知恥而后勇!