現在用三菱的PLC做個工程,用的軟件是WORK2,,現在發現PLC的存儲容量不夠用了,
由于使用了標簽功能占用了好多容量,現在想轉成不帶標簽功能的省出點容量來,問題來了~~~~~
帶標簽功能的程序不能轉換成不帶標簽的程序,而且還不能復制粘貼,幾萬步程序總不能叫我一步一步重寫吧
求高手指點有沒有什么好方法把程序轉換成不帶標簽的????謝謝
分享
jllnt0503
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
177 點
下載積分:
898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2012-07-17
最后登錄:
2023-04-13
查看jllnt0503的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-17 18:35
全看
|
小
中
大
我也遇到過程序容量不足的問題,我用的方法和你的不一樣,希望能幫到你
GX軟件--工具--儲存器容量計算,在文件選擇中選擇參數+程序,然后切換到旁邊的程序
把里面運行中寫入用保護部的數值改小一些,在把程序寫進PLC
不足之處是在線寫入時候寫的程序不能太多,另外容量超的太多也不好用了