電柜著火,干粉滅火器都用上了
上一主題
下一主題
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
416 個
工控威望:
534 點
下載積分:
17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2015-07-05
最后登錄:
2022-10-09
查看最遠是多遠的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-09-11 08:53
全看
|
小
中
大
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
分享
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
563 個
工控威望:
855 點
下載積分:
106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2008-06-06
最后登錄:
2025-07-29
查看hsl200的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-11 09:09
全看
|
小
中
大
1.能夠上傳圖片 讓我們看看
2.你運氣真不錯 用了干粉 基本上設備可以報廢了 或者以后的問題會更多 干粉容易吸潮 腐蝕性大 后期有你好受的了
3堅決反對 煙頭大小的火 都要用 滅火器
樓主留言:
產線用的滅火器,去時已滅。車間不讓拍照,兩個接觸器兩個空開掛了,估計明火有一團不小。電柜噴的干粉都用氣槍吹干凈,通知廠商了因為還在保修內期。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!
鍋專家
如果您有煩惱,
如果您缺少背鍋人,
如果您百思輾轉不能入眠,
如果您扛不住壓力,請找專業背鍋俠。
我們秉承一貫作風,
鍋背的快準狠,鍋背的專業專注執著;
您也可以加入到我們團體中,發揮出您真正的價值和優勢
專業背鍋,快選鍋專家!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電柜著火,干粉滅火器都用上了
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全