公司有德國的纏繞膜機,最近上傳了里面的程序,發現子程序中用了sm0.0的常閉觸點控制v81.2到v81.5的線圈。平時使用s7-200時都是使用的sm0.0常開,這里用了sm0.0常閉有什么特殊作用嗎?求教
堅持不放棄 成功就會近一點
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-26 17:24
全看
|
小
中
大
可能是起一個故障診斷作用,正常啟動和工作時SM0.0的常開是閉合,常閉是斷開的。如果某種故障使啟動或工作不正常,導致SM0.0的常閉閉合,那么就給V81賦值,這樣可通過查看V81的數據得知是什么原因造成的。