用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?
之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路
但是這樣的話,安全性不夠
請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
分享
ztygl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
92 個
工控威望:
249 點
下載積分:
1707 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2009-04-26
最后登錄:
2018-01-18
查看ztygl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-14 09:44
全看
|
小
中
大
安全是有分等級的,對一臺機器出現的各種風險,會有一套風險評估打分。從而有針對性的采用不同措施。等級越高,成本越高。急停直接控制繼電器,是比較低的,繼電器可靠性低。三級以上,國外一般用安全繼電器或安全可編器。環境惡劣時用安全PLC,加各種防暴手段。國內安全意識低,又為了省錢,往往大量使用急停直接控制繼電器,要根據實際情況決定斷不斷電。