用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?
之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路
但是這樣的話,安全性不夠
請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
分享
hnlouji
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
113 點
下載積分:
8307 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間:
2015-02-14
最后登錄:
2023-09-19
查看hnlouji的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-01-11 14:27
全看
|
小
中
大
根據我們公司和我個人設計PLC控制程序的經驗,急停采用常閉型,設備運行時,可能出現異常故障,這時就會自動停機;另一種情況,是機器運行當中而需要緊急停機,這時可按急停按鈕,設備就會停止運轉。如果機器沒有故障的話,或者機器故障處理完后,需接著繼續工作的話,可按復位按鈕進行復位,然后松開急停按鈕,再按啟動按鈕,機器就可重新工作了。一般不需要機器緊急停止時,可按停止按鈕,在需要機器停下的時候讓機器停下來。