緊急開關的設計
上一主題
下一主題
人工的智能
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
163 點
下載積分:
559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2015-06-24
最后登錄:
2021-03-05
查看人工的智能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-09-04 20:57
全看
|
小
中
大
用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?
之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路
但是這樣的話,安全性不夠
請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
分享
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
208 點
下載積分:
460 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2013-12-26
最后登錄:
2025-07-03
查看澎湃墨城人的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-11-12 16:22
全看
|
小
中
大
聽說國外是這樣做的
分享
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
208 點
下載積分:
460 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2013-12-26
最后登錄:
2025-07-03
查看澎湃墨城人的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-05 08:59
全看
|
小
中
大
引用
引用第14樓jtlfguo于2015-11-04 21:19發表的 :
你有什么疑問么?我公司類似這樣做的,是按急停設備動作停止保持住,再次啟動前 必須要按先復位才行。
現在大部分都是這樣子 因為中國好多地方吧急停當做暫停了