松下PLC fpg-c32t 一個 電池報警問題 求解 程序貌似 一 傳進去 就 電池報警
應該是 程序哪里 有 問題 求高手解答
[ 此帖被zhoulongyu在2015-09-01 13:18重新編輯 ]
分享
南京弘恩
松下工控產品一級代理商,請加我QQ:3216852589
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
160 點
下載積分:
789 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間:
2015-12-24
最后登錄:
2018-05-16
查看南京弘恩的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-02-03 17:25
全看
|
小
中
大
啟動編程工具軟件FPWIN GR,主菜單[選項]-〉[PLC系統寄存器設置]-〉對話框左側選擇“異常時運行”,在右側No.4 將選中標志“√”清除即可。