用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
通訊斷開變頻器不受控制
上一主題
下一主題
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
496 點
下載積分:
1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間:
2009-03-11
最后登錄:
2024-11-23
查看360820的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-09-01 09:47
全看
|
小
中
大
一臺PLC和一臺變頻器通訊 變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點
謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠? 請大家給個意見 謝
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-08-03
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-01 10:18
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓fubin739于2015-09-01 10:10發表的 :
啟動信號外部控制,參數用通訊寫
正確
樓主留言:
真誠感謝!
簽名無效了,麻雀不見了!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
通訊斷開變頻器不受控制
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院