伺服電機轉不到位求助
上一主題
下一主題
沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
292 點
下載積分:
5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2013-08-23
最后登錄:
2025-07-19
查看沒有錢爺裝逼的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-27 19:27
全看
|
小
中
大
如圖,伺服電機帶動Table旋轉,每做一個工件Table轉半圈,可是經常有轉不到位的現象(比如只轉170度,145度,160度等),然后就報警,最后只能打手動,用手把轉盤轉到位后才能重新開始自動開始,求助這是電機問題,還是放大器參數問題又或者其他問題,求大神指點一二,謝謝!
分享
mr、木易
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
173 點
下載積分:
2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-08-26
最后登錄:
2021-03-05
查看mr、木易的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-28 10:09
全看
|
小
中
大
你說的報警是指伺服驅動器本身報警還是只是程序沒到位報警?
1、一般帶圓盤類的結構選電機要選個慣量大點的(或者能調大剛性的最好),或者加減速機,不然停不穩。
2、你監控下PLC的脈沖、伺服接收的脈沖、電機編碼器的實際走的脈沖,做下比較,初步判斷是哪個問題。
如果是PLC發送和驅動器接收不一致,1,PLC發脈沖受到干擾2、看下你伺服驅動器里的累積脈沖
如果發送和接收脈沖一致,實際走的不同,查看下連接機構,聯軸器是否松動之類。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!