一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
分享
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
244 個
工控威望:
370 點
下載積分:
11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2015-12-07
最后登錄:
2025-04-18
查看騎著兔子攆狗的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-30 10:52
全看
|
小
中
大
大馬拉小車,廠家這么配置有兩種可能:一起動力矩大。二為了獲得良好的制動性能,所以不建議改變接法。三千瓦以上的交流異步電動機不適合Y形長期運行。