用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱FX3UPLC N:N網絡功能
上一主題
下一主題
mr小青年
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
191 點
下載積分:
1738 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2017-05-04
查看mr小青年的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-26 15:23
全看
|
小
中
大
我現在兩臺PLC用N:N網絡功能通訊,使用模式2,那我在主站程序里面是不是不能用M1064-M1127和D10-D17了嗎?還有就是我在主站里面LDX0,OUTM1064,在從站LDM1064,OUTY0,這樣就可以控制了嗎?
分享
iujfang
怪人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
535 點
下載積分:
1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間:
2010-05-21
最后登錄:
2025-07-22
查看iujfang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-26 16:57
全看
|
小
中
大
不可以,模式2 主站只能用m1000-m1063 d0-d7 ,各站只能用分配給其他站軟元件的觸點,利用字元件的數據。而不能對分配給其他站軟元件賦值,否則出錯。例如主站LDX0 OUT M1000 從站 LD M1000 OUT Y0 ,只要主站x0 帶電 從站 y0 就有輸出。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(mr小青年) 真誠感謝!