變頻器的輸入端電流問題
上一主題
下一主題
wzd123456
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
152 點
下載積分:
2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2014-11-01
最后登錄:
2017-04-30
查看wzd123456的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-26 11:21
全看
|
小
中
大
請各位師傅指點指點。我有一15Kw電機配15kw變頻器,運行在40HZ,輸出電流穩定為16.5A,而輸入電流為2.7-3.3A來回擺,而其他同樣的電機和變頻器輸入電流很穩定。請問這是怎么回事?謝謝!
分享
yfcc923
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
207 點
下載積分:
1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間:
2013-06-08
最后登錄:
2025-05-27
查看yfcc923的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-27 13:55
全看
|
小
中
大
變頻器的輸出電壓和電流都會隨著負載的大小和馬達的轉速發生變化。尤其離開工頻越遠變化越大。(這個 變化相對于馬達額定值)。
1、有可能你的輸入部分有問題。(主要可能是分支接線問題或者同干線上有其他設備影響。由于變頻器有巨容量電容,所以在輸入不穩的情況下能保證輸出穩定可靠)
2、測量值是否可靠。
3、變頻器本身整流濾波部分出現問題。(換臺試試,或者交換另一臺就能判斷故障是否在本體。)