用信捷xc1 10點pLc給客戶做一個缺料停機項目.X0為機器運行位置飛輪到達檢測每轉一圈檢測一次.X1為加工件檢測.程序簡述如下:X0上升沿置位M0,x1為復位M0.但使用中發當機器轉速達(飛輪)每分鐘200轉時x0不能置位M0(此時X1為oFF)轉速低于100轉時能置位.整段程序不到20步.不知是什么問題請高人解答
Lu
分享
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
363 個
工控威望:
4813 點
下載積分:
1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2025-02-13
查看絕世精靈的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-20 23:44
全看
|
小
中
大
可能是X0信號長度小于PLC的掃描周期。
1、 X0檢測是什么類型,檢測的反應速度能否達到要求。
2、可以將飛輪上的檢測點加長,這樣可以使X0采集的信號延長。
3、最好用PLC的高速指令處理,如高速計數器,脈沖采集,中斷等不受PLC掃描周期影響。
分享
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
363 個
工控威望:
4813 點
下載積分:
1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2025-02-13
查看絕世精靈的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-08-21 00:08
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓錦繡明天于2015-08-21 00:00發表的 :
x0為接近開關輸入檢測長度約5mm
檢測點是在飛輪的外徑邊緣上嗎?飛輪的外徑越大,相對速度就越快,X0采集到的信號越短?梢杂嬎阆耎0導通的時間,與PLC掃描周期時間比較一下。