早上有人聯系去改個柜子,如圖片,西門子300的PLC,本人對西門子不是很懂,有些問題想請教請教,先謝過~~~
工程很簡單,加一組IO模塊,增加8個如下圖接觸器,不知道S7-300可以輸出多大的電壓,能否直接驅動下圖的接觸器,接觸器旁邊是輔助觸點,不知道接線圈的A1,A2在哪?現場也沒仔細找。負責人說只增加這些東西,我說應該要加24V中間繼電器控制大的接觸器,他說不用,想請懂的解釋解釋。我感覺那負責人也搞不懂,特來此地請教。感謝!
分享
新社會的農民
幫助更多需要幫助的人!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
1304 點
下載積分:
1843 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2012-12-20
最后登錄:
2025-06-15
查看新社會的農民的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-19 17:02
全看
|
小
中
大
你可以加幾個24VDC中間繼電器,DO模塊給繼電器信號,然后繼電器觸點給接觸器,施耐德的接觸器是LC1系列的,你可以找一找