用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
380V星形電機為什么接△型220V時候,電機轉不動
上一主題
下一主題
zhoufeihero
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
174 點
下載積分:
2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2014-11-17
最后登錄:
2017-01-21
查看zhoufeihero的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-17 12:21
全看
|
小
中
大
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
分享
廈門鷺客
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
175 個
工控威望:
348 點
下載積分:
811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2014-02-17
最后登錄:
2022-05-03
查看廈門鷺客的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-17 20:55
全看
|
小
中
大
線圈頭尾錯了。我們大陸電壓三相380V星形接法,很少有三相220V電源,小型電機廠不會重視這個問題。所以就有380V星形可用,220V三角形不可用。
分享
上一主題