因為他們可以控制6軸,弄了兩個來試。這兩個有點很不爽的地方是內存高低位是反的(相對三菱)。接觸摸屏問題就來了,要交換高低位屏上顯示才正確。參數多啊,痛苦呢。哪位大師有什么好招?還是我搞錯了?還是要用他們的專用屏?我習慣用維倫,便宜啊。
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-14 21:56
全看
|
小
中
大
觸摸屏不能自己按對應PLC換過來嗎?
如果用的MODBUS通用格式,就做個HMI數據交換的緩沖區吧,其實用緩沖區交換數據也便于調試。
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-08-15 21:31
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓ketangsz于2015-08-15 21:17發表的 :
維倫跟麥格米特是modbus通訊的,屏不會自動換高低位。做緩沖區大概是個什么意思?用屏內部存儲器加宏指令反相嗎?
PLC來做更方便些,把需要與觸摸屏交換的數據從PLC的各個不同的地址映射到PLC中一個連續的空間,數據量應該不算太多,然后用子程序把這個連續空間全部逐個交換高低16位到另外一個連續空間,供觸摸屏調用。再用相同的方法把觸摸屏發出的數據交換回來。
這樣結構清晰,不容易出錯,也不影響PLC主體程序。